- Ladeport10.png (50.38 KiB) 39 mal betrachtet
Die Suche ergab 42 Treffer
- Do Apr 04, 2024 4:40 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Fehler Ladepunkt - interne openWB
- Antworten: 4
- Zugriffe: 70
- Do Apr 04, 2024 4:36 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Fehler Ladepunkt - interne openWB
- Antworten: 4
- Zugriffe: 70
Re: Fehler Ladepunkt - interne openWB
2024-04-04 18:34:30,512 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector 2024-04-04 18:34:32,657 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series 2024-04-04 18:34:32,658 - {mod...
- Do Apr 04, 2024 4:29 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Fehler Ladepunkt - interne openWB
- Antworten: 4
- Zugriffe: 70
Re: Fehler Ladepunkt - interne openWB
Bis zum letzten Wochenende hatte ja alles funktioniert.
Ich hatte dann diese Woche den Ladepunkt gelöscht, neu gestartet, neuen internen Ladepunkt angelegt, gleicher Fehler.
Ich hatte dann diese Woche den Ladepunkt gelöscht, neu gestartet, neuen internen Ladepunkt angelegt, gleicher Fehler.
- Do Apr 04, 2024 12:47 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Fehler Ladepunkt - interne openWB
- Antworten: 4
- Zugriffe: 70
Fehler Ladepunkt - interne openWB
Ich kann seit dem Wochenende nicht mehr das Auto laden. :? Fehlermeldung: <class 'TypeError'> ("'>' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'",) Der Support meinte, ich soll den Ladepunkt löschen. Das hatte ich getan und neu angelegt. Leider ohne Erfolg. Habt ihr noch einen T...
- Sa Sep 30, 2023 2:09 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
- Antworten: 40
- Zugriffe: 2728
Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3
Bei mir ebenso.
War heute sehr ärgerlich.
Dachte das Auto würde laden.
- Do Sep 21, 2023 6:13 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: PV-Regelung fehlerhaft
- Antworten: 21
- Zugriffe: 3747
Re: PV-Regelung fehlerhaft
Welche Informationen kann ich dir dazu noch nachreichen?
- Do Sep 14, 2023 12:28 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: PV-Regelung fehlerhaft
- Antworten: 21
- Zugriffe: 3747
Re: PV-Regelung fehlerhaft
Bei mir funktioniert das Ein- und Ausschalten vom PV-Laden auch nicht. openWB führt schön die Leistung nach, das klappt. Aber, wenn Strom aus dem Netz genommen wird, schaltet openWb nicht ab. Abschaltverzögerung sind 30sec eingestellt bei 0,3kW. Das scheint openWB egal zu sein, es wird dann einfach ...
- Sa Sep 02, 2023 7:34 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Feedback openWB software2 2.1.1 Beta 1
- Antworten: 54
- Zugriffe: 4727
Re: Feedback openWB software2 2.1.1 Beta 1
Unfassbar. WB steht seit Stunden auf Stop!
Was macht openWB? Lädt. Mit 0Ampere. Ist klar.
Was macht openWB? Lädt. Mit 0Ampere. Ist klar.
- So Aug 27, 2023 1:32 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Feedback openWB software2 2.1.0
- Antworten: 277
- Zugriffe: 26733
Re: Feedback openWB software2 2.1.0
Wer hat denn noch Probleme beim PV Überschussladen?
openWb schaltet nicht wie bei der 1.9er zuverlässig ab.
openWb soll nur 3ph laden.
openWb schaltet nicht wie bei der 1.9er zuverlässig ab.
openWb soll nur 3ph laden.
- So Aug 27, 2023 1:28 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Feedback openWB software2 2.1.1 Beta 1
- Antworten: 54
- Zugriffe: 4727
Re: Feedback openWB software2 2.1.1 Beta 1
In der Nacht hat openWb den Vogel abgeschossen. Gestern Abend hatte openWB trotz Dunkelheit weitergeladen. :oops: PV Modus war eingeschaltet. Ich hatte dann direkt auf "Stop" gestellt. Im log steht davon nichts! Heute werde ich gegen 05:20 wach, meldet meine Hyundai App, Ladung in 10min be...