Die Suche ergab 195 Treffer

von fawick
Fr Apr 19, 2024 2:07 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Antworten: 54
Zugriffe: 1825

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Das AlphaESS-Modul ist nach PR#1573 kaputt. Ist auch mit PR#1575 nicht behoben, es hat sich nur die Fehlermeldung geandert. Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',) Log: 2024-04-19 15:21:00,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} -...
von fawick
Fr Apr 19, 2024 1:55 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Antworten: 54
Zugriffe: 1825

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Das AlphaESS-Modul ist nach PR#1573 kaputt. Ist auch mit PR#1575 nicht behoben, es hat sich nur die Fehlermeldung geandert. Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',) Log: 2024-04-19 15:21:00,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device2} - ...
von fawick
Fr Apr 19, 2024 1:22 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2
Antworten: 25
Zugriffe: 962

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

Bitte nochmal ein Update machen. Ist auch nach dem Update noch kaputt. Fehlermeldung in der Status-Anzeige hat sich wie folgt veraendert: Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('update() takes 1 positional argument but 2 were given',) Log: 2024-04-19 15:21:00,708 - {modules.common.fault_state:49} - {ER...
von fawick
Fr Apr 19, 2024 12:54 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2
Antworten: 25
Zugriffe: 962

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 2

openWB Version: 2024-04-19 14:13:31 +0200 [88109a595], Theme standard_legacy openWB Variante: series 2 Werte vom AlphaESS-Speicher nach Update vom master des Vorabends kommen nicht mehr durch. Statusmeldung: Modulmeldung: <class 'TypeError'> ("'AlphaEssBat' object is not iterable",) Im Mai...
von fawick
Sa Feb 24, 2024 12:15 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x
Antworten: 32
Zugriffe: 2474

Re: Umstellung einer alten 1.9 Konfiguration auf 2.x

Klapp mal bitte die Ladeeinstellungen auf der Hauptseite auf. Ist da bei Dir moeglicherweise der Schalter "Einspeisegrenze beachten" auf "Ja"? Falls das der Fall ist, schalt den bitte mal aus.
von fawick
Mi Feb 21, 2024 11:40 am
Forum: Software 2.x
Thema: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)
Antworten: 36
Zugriffe: 3995

Re: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)

Du könntest Zeitladen und als Lademodus PV nutzen. Zeitladen startet die Ladung, wenn der Zeitplan gültig und Tibber unter der angegebenen Grenze liegt und wenn der Preis über der Grenze liegt, wird falls vorhanden mit Überschuss geladen. Mir war bis eben gar nicht bewusst, dass die Zeitladeplaene ...
von fawick
Mi Feb 21, 2024 10:30 am
Forum: Software 2.x
Thema: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)
Antworten: 36
Zugriffe: 3995

Re: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)

Gerade nochmal getestet - wenn der Lademodus auf PV steht, kann ich am "max Preis"-Regler einstellen was ich will, es erscheint immer die Info "Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird." Erst wenn ich auf Sofort Laden stelle, wird bei ...
von fawick
Mi Feb 21, 2024 10:20 am
Forum: Software 2.x
Thema: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)
Antworten: 36
Zugriffe: 3995

Re: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)

Nur um nochmal drauf hinzuweisen: Wir haben hier eigentlich zwei verschiedene Wuensche im Thread. Amasingh wollte (zumindest ausgehend vom ersten Post) moeglichst nichts ins Netz einspeisen, was auch haette ins Fahrzeug geladen werden koennen. Dafuer ist Zielladen eine adaequate Empfehlung. Nasdero ...
von fawick
Di Feb 20, 2024 2:45 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)
Antworten: 36
Zugriffe: 3995

Re: Automatische Umschaltung PV/Sofort (Tibber)

So etwas in der Art kannst Du mit Zielladen gepaart mit "Strompreisbasiert Laden" erreichen. Ne denke nicht das es das selbe ist: Bei Sofort- und Zeitladen wird nur geladen, wenn der Strompreis unter dem maximalen angegeben Strompreis liegt. Für Zielladen wird die Ladedauer ermittelt und ...