Die Suche ergab 685 Treffer

von thesorrow101
Mi Mär 27, 2024 8:35 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Diese Meldung zeigt was geschickt wird: 2024-03-20 09:34:02,025 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1452 Periode 13 Hast du hier auch einen Sprung (von Überschuss auf Überschuss mit offset) gehapt. Gruss Oliver Geht der log der ramdisk noch soweit zurück? Ich hab's damals nur rauskopiert
von thesorrow101
Mi Mär 27, 2024 12:00 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ich sehe hier den überschuss und den Überschuss mit offset 2024-03-20 09:33:53,138 INFO Uberschuss: 4952 Uberschuss mit Offset: 1452 Pv: 7049 Was steht bei dir in der Gerätedefinition bei Speicherbeobachten beim einschalten ? Gruss Oluver Einstellung war zu dem Zeitpunkt 95%. Aktuell sind es 85% (w...
von thesorrow101
Mi Mär 20, 2024 8:48 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

2024-03-20 09:33:35,770 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss 4871 Akt Leistung 1662 Pv 6938 2024-03-20 09:33:35,770 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send 4871 pvmodus 1 modbusw 1 2024-03-20 09:33:35,819 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 2024-03-20 09:42:58,842 ...
von thesorrow101
Mi Mär 20, 2024 8:39 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

2024-03-20 09:34:02,037 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1716 old 1727 2024-03-20 09:34:02,035 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=1662 old 1672 2024-03-20 09:34:02,034 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1452 old 1380 2024-03-20 09:34:02,033 INFO Mq pub op...
von thesorrow101
So Mär 17, 2024 1:25 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Ich schau, dass ich da nochmal nen Test starte und dir dann beides poste
von thesorrow101
Sa Mär 16, 2024 3:40 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Aber irgendwie leuchtet mir dann immer noch nicht ein, warum im manuellen Modus die Übertragung da so schwankt. Also mich interessiert das tatsächlich :D 2024-03-16 11:44:10,826 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss 1471 Akt Leistung 1656 Pv 7073 2024-03-16 11:44:10,826 INFO 6 ipadr 192.168.178.51...
von thesorrow101
Sa Mär 16, 2024 10:50 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

2024-03-16 11:44:10,826 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss 1471 Akt Leistung 1656 Pv 7073 2024-03-16 11:44:10,826 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send 1471 pvmodus 1 modbusw 1 2024-03-16 11:44:10,875 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 2024-03-16 11:44:15,483 ...
von thesorrow101
Sa Mär 16, 2024 9:01 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

2024-03-16 09:44:54,783 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss -2258 Akt Leistung 1800 Pv 3540 2024-03-16 09:44:54,784 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send -2258 pvmodus 0 modbusw 0 2024-03-16 09:54:12,109 INFO 6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss -2154 Akt Leistung 1809 Pv 3752 2024-03-16 0...
von thesorrow101
Fr Mär 15, 2024 8:37 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

okaegi hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 11:34 am Für idm hat auf der ramdisk ein idm log wo Werte protokolliert werden. Im Smarthome steht bei jedem Transfer der Wert der an idm geschickt wird.
Gruss Oliver
Perfekt danke, ich checke das morgen mal
von thesorrow101
Do Mär 14, 2024 10:17 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 280
Zugriffe: 61354

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Gibt es eine Möglichkeit die übertragenen Werte zu loggen? Ich habe den Eindruck, dass bei manueller Aktivierung abwechselnd der tatsächliche Überschuss übertragen wird und dann der tatsächliche Überschüss+Batterieleistung? Wie gesagt immer das eine, dann das andere und wieder zurück