Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

Wenn die Daten nur über die HAN-Schnittstelle und nicht über die WAN Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden, warum ist dann Datenschutz ein Thema. Die Daten wären doch dann ehe nur innerhalb des eigenen Netzwerks verfügbar oder verstehe ich das falsch?
von STSC
Sa Mär 04, 2023 6:42 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

Mit 4 bit kann man satte 2^4 = 16 steps realisieren. Das reicht sogar für größere Verbraucher als die im EFH. Ein RSE und diese 4-bit-Ausgabe ist KISS => robust und günstig. Trotzdem zu aufwendig, willst du jetzt zu jeder Waschmaschine, Trockner, Wallbox usw. ein zusätzliches Kabel hinziehen? Warum...
von STSC
Fr Mär 03, 2023 3:31 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

Eben, völlig klar, das diese Steuersignale über Netzwerk/TCP kommen müssen. Ich hab' zwar einen Smart Meter von Discovergy mit Gateway über Netzwerk, aber der kann wohl auch nicht steuern und wird deswegen wohl bei der neuen Regelung die Einspeisegrenze von 70 % auf 100 % erhöhen zu lassen nicht be...
von STSC
Mo Jan 30, 2023 6:24 am
Forum: Hardware
Thema: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?
Antworten: 28
Zugriffe: 7859

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Der DTSU666 wird anscheinend von einigen Wechselrichter-Herstellern wie Huawei, Solax, Sungrow und Hoymiles verwendet.
Würde mich wundern, wenn er dann nicht saldierend ist.
von STSC
So Jan 29, 2023 7:25 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

3,7kW ist ja ein super Wert. Das können dann alle Ladepunkte mit Phasenumschaltung realisieren. Zumindest wenn sie keine Zoe haben/laden. Dreiphasig ist das nicht darstellbar, es sei denn wir gehen auf ISO15118-20+, aber das kann halt wieder kein Auto. Was macht der Rest? Ganz abschalten? Der Rest ...
von STSC
Sa Jan 28, 2023 6:40 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

Das Thema Spitzenglättung ist ja wieder im Gespräch. Die Wallboxen sollen temporär ab 2024 auf 3,7kW begrenzt werden können. Ich hoffe das kann dann in der Praxis per LAN/WLAN erfolgen (die Wallbox muss wissen so sie ist) und nicht kompliziert über Smartmeter und zusätzliche Kabel.
von STSC
Mo Jan 02, 2023 6:33 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

Prinzipiell dürfte das schon gehen. Sinnvoll ist aber eine unterbrechbare Wallbox nur begrenzt. Die Wallbox will ja wissen ob sie jetzt mit 22kW, 11kW, 5kW usw. laden kann. Genauso braucht sie eigentlich auch die Strompreisinformation, ob der Endkunde jetzt bereit ist zu diesem Strompreis sein Elekt...
von STSC
Sa Dez 31, 2022 5:24 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

...wie gesagt, da geht es nur um die iMSys Anwendungsfälle, die nur "normal" messen können Was kann dann der iMSys mehr als ein aktueller Stromzähler? Jeder aktuelle Stromzähler hat jetzt schon eine optische schnittstelle, wenn ich an die Daten will. Nur interessiert 99,9% von den Leute n...
von STSC
Fr Dez 30, 2022 2:23 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität
Antworten: 74
Zugriffe: 23461

Re: Diskussion zur ModbusTCP Funktionalität

Lösung: Die openWB, so wie sie heute ist, kann so bleiben und (D)ein iMSys bekommt eine STB mit 4 analogen Steuerausgängen...fertich. Die Kosten des Messstellenbetriebs dafür sind übrigens im Messtellenbetriebsgesetz bereits geregelt/gedeckelt. Selbst wenn Du mehr als ein iMSys (mit /ohne STB) benö...