Die Suche ergab 3 Treffer

von htk-noh
So Jul 26, 2020 9:05 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Ladestart nach Unterbrechung
Antworten: 1
Zugriffe: 1478

Ladestart nach Unterbrechung

OpenWB 2 Standard+, mit CP Unterbrechung, 1.8.000, SolarEdge-PV, eGolf (2020) Moin! Leider funktioniert der Ladestart nach Unterbrechung nicht zuverlässig, insbesondere natürlich beim Überschussladen. Die Wallbox bietet zwar Strom an, der eGolf zeigt aber „kein Strom“ an. Lässt sich durch Auto entri...
von htk-noh
So Jun 07, 2020 6:53 pm
Forum: Feature Requests
Thema: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Antworten: 62
Zugriffe: 37498

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Stimmt schon, zu komplex soll das nicht werden. Ich hatte gehofft dass die EV-SoC-Ladung dafür nur ergänzt werden muss. Die Mindestladung wird dort ja auch für den konkreten Ladepunkt vorgegeben, abhängig vom konkreten SoC.
von htk-noh
Sa Jun 06, 2020 2:54 pm
Forum: Feature Requests
Thema: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Antworten: 62
Zugriffe: 37498

Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)

Hallo! Als blutiger Anfänger erlaube ich mir mal eine Frage zu diesem (richtig guten!) Feature: Wäre nicht eine weitere Abstufung der Mindest-SoC nötig um das peak shaving immer nutzen zu können? Also Min+PV+70%? Z. B.: Immer laden auf xy %, auch ohne PV-Überschuss. (zB 15%). Danach laden bis zB 70%...